1、
常见的UPS故障原因与处理方法
图1 中小型UPS的组成
(1) UPS不能正常起动 典型的中小型UPS组成如图1所示,在正常情况下,只要合上输入开关,UPS 便自动工作在旁路供电方式(图1虚线),这时负载由市电直接提供。当发出UPS 起动命令后,UPS开始起动,约1分钟后自动由旁路供电方式转为逆变器供电方式(正 常工作方式)(图1实线)。 UPS不能正常起动的原因除机器内部的因素外,使用者首先应检查输入电压是否 正常;对于三相输入的UPS,还要检查是否“缺相”。因为在UPS内部有一个检测电路 时刻对输入电压进行监视,若存在“缺相”,输入电压的三相平均值必然低于正常值的 下限,检测电路便发出信号封锁UPS的起动,若检查输入电压正常,UPS仍未起动, 对于单相输入的UPS要检查输入电压的火线与零线接线是否接反;对于三相输入的UPS则要检查其输入电压的相序是否正确。
(2) UPS起动后不能正常转换 出现这种现象最大的可能是此时旁路电压超出其允许范围。UPS对于其输入电压的允许范围是比较宽的,一般为额定值的+10%~-20%的范围内,但其旁路电压的允许范围只允许在其额定值的+10%~-10%范围内。由此就出现了UPS虽然芄黄鸲床荒茏坏秸9ぷ鞣绞健?出现不能正常转换的情况,首先应检查当时的市电电压(旁路电压)是否超出其允许范围,如已超出,则无需做任何处理,只要市电电压进入其允许范围,UPS就会自动地转换到正常工作方式。如检查的结果证实市电电压在允许范围内,可能是随着UPS使用时间的延长,其内部控制电路的某些参数发生了漂移,使得旁路电压的允许范围变小。这时需要对UPS内部的某些参数作必要的调整(最好由UPS的专业人员进行)。
(3) UPS在运行中频繁地转换到旁路供电方式 UPS一般运行在正常工作方式,但是在某些情况下就会转到旁路供电方式。如当UPS本来负载就比较重,再起动其它的负载,UPS就因“过载”而转到旁路,等负载的冲击电流过去后,UPS又自动转换到正常工作方式,这种情况的频繁出现对UPS的稳定工作是不利的,应做相应处理。 在接有多台微机及打印机等负载时,若在UPS的输出端安装一个开关集中控制这些负载的起动及停止是不恰当的。 图2 微机起动过渡过程 图2是进行微机起动试验时的全部过渡过程,该过程表明,微机在开机瞬间的负载量 比较大,随着加电时间的延长,其负载量逐渐趋于正常值。经计算,微机在开机瞬间的负 载量约是正常工作时负载量的2~3倍。这样的控制方式在加载的瞬间必然造成UPS的过载 而转换到旁路。为了避免其发生,有两种办法:一是仍采用集中控制设备起停,但必须在旁 路方式下进行,待设备起动之后再起动UPS。由于旁路工作方式的过载能力较强,躲开了集 中加载瞬间所产生的冲击电流。二是在正常工作方式的情况下加载,但由于逆变器的过载能 力较弱,此时不能采用“集中加载”的方法,应逐步加载以分散加载时的冲击电流。
(4) UPS逆变器驱动管损坏 使用者如何减少或避免这种故障的发生:
① 慎重选择UPS的负载,最好不带大功率可控硅负载、含可控硅桥式整流器及半波整流器等非线性负载。 图3 单相桥式整流器输入输出电压波形 图3是单相桥式半控整流器电路及输入输出电压形图。当 可控硅未被触发时,UPS的输出i o电流为零,可控硅一旦被触 发,UPS的输出电流突然由零上升至一个很大的值,可控硅的控 制角(α)不同,其触发时UPS输出电流的上升值也不同;当控制 角α接近90°时,UPS突然增大的输出电流将达到其最大值。 UPS带上这样的负载,就相当于在其输出端不断地进行从零 到数倍输出负载量的阶跃式脉冲加载和减载操作,显然这种情况 对于逆变器的工作是不利的。
② UPS在工作时电池组未接入或接入的电池组严重失 效。蓄电池不仅能够储存电能,在UPS的工作中还相当于一个容量很大的电容器, 起到稳定直流母线电压的作用。 如果电池组未接入或接入的电池严重失效,则UPS工作时其逆变器输入端的直流母线电压就不稳定,当UPS突加或突减负载时尤为明显, 这种不良情况容易造成逆变器驱动管损坏。
(5) 当市电中断时,蓄电池不能维持对负载供电 当市电中断,UPS立即关机,从而造成负载供电中断,这是由于蓄电池失效或其性能严重变坏,以致当市电中断时,蓄电池没有足够的能量来维持对负载供电。此时只要将不良蓄电池更换就可恢复正常。 在检查蓄电池时,不能以测量蓄电池空载时端电压的高低来衡量其好坏,而应让它稍带负载,视其端电压变化。 图4 12V、24AH蓄电池放电曲线 图4是一条12V、24Ah蓄电池的放电曲线,其放电电流为16A。从曲线可 以看到,在蓄电池空载时,其端电压为12.6V,一旦放电开始,其端电压突降, 正常的蓄电池大约突降0.8V后端电压在一定的时间内基本保持不变;当蓄电池 失效或性能严重变坏时,其空载端电压虽然基本正常,但只要放电,其端电压就 会大幅度下降,下降幅度往往超出蓄电池的允许范围。 检查蓄电池时,蓄电池带的负载值与蓄电池容量有关,推荐以蓄电池额定 容量的70%作为放电电流值。如一节12V、24Ah的蓄电池可以让其在16A下放 电,测量其端电压低于10V时则认为该蓄电池已经失效。据统计,由于蓄电池不 能正常工作而引起的故障大约占UPS故障的1/3。
2、
蓄电池在运行中注意事项
目前运行的中小型UPS中,使用的大都是免维护密封式铅酸蓄电池,这种蓄电池的本体几乎不用维护,其运行状况的好坏很大程度上影响着蓄电池的性能。注意以下几点可以使蓄电池在良好的状况下工作,从而保持其优良的性能并延长其使用寿命。
(1) 蓄电池不要处于深度过放电状态。在中小型UPS的使用中,小电流长时间的放电状态要尽量避免。为此,在UPS的选型时就必须充分注意,不能为追求UPS运行的高可靠性,片面地认为UPS的容量越大可靠性就越高。若UPS长期处于轻载运行,虽然能降低逆变器驱动功率晶体管的故障,却增加了UPS内部蓄电池失效的可能性。因为蓄电池的放电电流过小,容易造成深度放电,为了避免这种情况的发生,UPS选型时应以实际负载量为其额定容量的60%~70%为宜,这样既可使UPS保持一定的容量裕度,提高其运行可靠性,又可以避免蓄电池因放电电流过小而产生的过放电现象。
(2) 如果市电很少发生停电现象,蓄电池长期处于备用状态,这对于蓄电池并不十分有利,此时应每隔一段时间(如3~4个月)人为地中断市电输入,让UPS中的蓄电池放电,过几分钟后再加上市电对蓄电池重新充电,以此激活蓄电池,达到恢复其容量的目的。
(3) 长期不用的UPS一旦重新使用,蓄电池往往失效。这是由于UPS长期不用,蓄电池长时间自放电而能量得不到补充。所以对于长期不使用的UPS应当定期起动(如每月起动一次)。
(4) 蓄电池进行大容量放电后应及时再充电,间隔时间不应超过24h。
作者:
没完没了
时间:
2011-11-3 08:59
还没用过UPS呢
作者:
相思无用
时间:
2011-11-6 03:29
这个学习了
作者:
在路上
时间:
2012-3-9 08:17
不错的嗯
支持下
作者:
木子三一二
时间:
2012-3-31 17:46
不知UPS为何物
作者:
斯文败类
时间:
2012-5-8 20:34
谢谢分享
作者:
百世经纶
时间:
2012-12-1 18:47
遇到过这个问题
作者:
阳春三月
时间:
2014-1-10 12:02
不错,学习了
作者:
神通
时间:
2014-2-18 13:26
不错的资料
作者:
边后卫
时间:
2014-3-13 21:43
这个赞一个,看看学习
作者:
我是你二大爷
时间:
2014-9-22 13:54
学习
打印机维修
技术,就上打印机维修论坛。。。
作者:
白洋淀的风
时间:
2015-4-17 08:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
尘世凡尘
时间:
2015-8-5 10:11
多学习,努力
作者:
放你姥姥个屁
时间:
2015-9-7 08:46
打印机维修论坛
,打印机维修技术工程师的第一选择。。。
作者:
洋溢哥哥
时间:
2016-3-27 10:28
打印机维修论坛
,打印机维修技术工程师的第一选择。。。
作者:
易之源
时间:
2016-3-27 21:22
很不错的技术贴~~~值得顶一下~~
作者:
张四川
时间:
2016-10-28 16:50
这下真是学习了。
作者:
坚持胜利
时间:
2017-4-15 15:22
看不懂,不过支持一下。
作者:
孝庄
时间:
2017-9-6 12:42
打印机论坛,帮助解决
维修打印机
的一切问题。。。
作者:
孝庄
时间:
2017-9-6 23:27
打印机论坛,学习
打印机视频教程
真的很给力。。。
作者:
长城录井
时间:
2017-12-14 16:02
打印机论坛,专业的
打印机维修培训
网站。。。
作者:
白雪阳春
时间:
2019-5-5 17:24
打印机维修论坛
,打印机维修技术工程师的第一选择。。。
作者:
大撼大卫
时间:
2020-3-14 15:50
打印机论坛,帮助解决
维修打印机
的一切问题。。。
作者:
月下青衣
时间:
2020-3-15 21:35
打印机论坛
,学习打印机维修技术不错的网站。。。
作者:
佳欣永恒
时间:
2020-8-9 07:20
好好学习,天天向上。
欢迎光临 打印机维修论坛 (http://printerwhy.net/)
Powered by Discuz! X2.5